  许多弱电朋友提到了监控体系电源装备问题,监控电源装备假如了解不深,往往会引起工作上的费事,今天就带大家一起来了解电源在江门安防监控系统中的重要性与规划。
  一、如何合理装备整个监控体系的摄像机电源功率?——江门安防监控
  答:这个问题经常让许多弱电朋友为难,感觉许多方案在施行时都发现当初规划的电源容量不行,要追加设备,形成和甲方扯皮现象。实际上,因为摄像机在发动瞬间,发动电流很大,再加上工程上远间隔传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把一切摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控体系的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容运用。
  二、监控摄像机电源的装备,忌讳什么?——江门安防监控
  忌讳的是:整个监控体系共用一个电源。
  1、体系维修时,经常要翻开、关闭电源。一切的摄像机在翻开电源瞬间一起发动,发动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会焚毁电源。
  2、一切的监控摄像机共用一台电源,当电源发作毛病时,整个闭路监控体系堕入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图画无法监督,可能会形成不必要的费事。
  那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,一共要约800W的电源,正确的装备应该是挑选4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发作毛病,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个体系的工作。
  三、监控摄像机电源的挑选还要留意什么问题?——江门安防监控
  第一:在会集供电方案中给摄像机接电源时,不要把间隔较远的摄像机和间隔较近的监控摄像机接在同一台电源上。假如接在同一台电源上,电源电压高了,会焚毁近间隔的摄像机,电源电压低了,间隔较远的摄像机无图画。
  第二:假如监控间隔太远,要装备更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。
  第三:假如是数字无线监控体系,挑选应该留意什么。无线网桥功耗很小,并且都会配备供电模块,在规划可以很好的兼容其它的供电。一般是12-24V供电。